上海異工同智信息科技有限公司2025-08-26
動火作業時,必須確保物料管道和作業環節徹底隔離。要實現徹底隔離,關閉閥門是不可靠的,閥門很可能因為內漏而無法做到“徹底”隔離,而此時的閥門內漏這個缺陷又無法被發現。使用盲板隔離、拆除一段管道隔離均為可靠的隔離措施。在確實無法使用盲板進行隔離的管道上,也可以采用“雙閥組加導淋閥”的方式進行隔離。使同用水封作為隔離措施同樣是不可靠的。如果水封液位不足,就可能會導致水封失效。如果工藝介質壓力發生大的波動,也可能會使水封失效。 【案例】2000 年 7 月 2 日,山東某石化助劑廠實施動火作業時*以關閉閥門代替插入盲板,動火點沒有與生產系統有效隔絕,能量隔離不到位,致使罐內爆裂性混合氣體漏入正在焊接的管道內,電焊明火引起管內氣體爆裂,進而引發油罐內混合氣體爆裂。 【案例】2020 年 4 月 30 日,內蒙古某煤焦化公司在檢維修過程中,作業人員違反安全作業規定,在 2#電捕焦油器頂部進行作業時,未有效切斷煤氣來源,靠閥門關閉,未加盲板隔離,導致煤氣漏入 2#電捕焦油器內部,與空氣形成爆裂性混合氣體,作業過程中產生明火,發生燃爆,造成 4 人死亡。